气体探测器

CA100

CA100是连接一个以上气体感知器,可监控可燃性、毒性、氧气等气体泄漏情况的Multi-type controller(复合型气体泄漏接收器)。


在现场设置的各Gas detector与Multi-type controller(复合型气体泄漏接收器)内的Gas alarm unit以1:1连接,将气体浓度信号传送给Gas alarm unit(收信部),如果警报设定值超过,将自动向Common alarm unit(警报部)传送信号。


CA100 输出模拟信号 DC 4-20 兆和数字通信信号 RS-485 Modbus, 以便连接外部系统(PLC、DCS等)进行监控。

 

Highlights

• CA100 Multi Gas Alarm Monitor 以Common Alarm Unit和 Gas Alarm Unit 构成。

•在1个Common alarm unit上 可以连接1-64个 Gas alarm Unit。

• 设计成DIN case type,多种形态的产品构成

• LED Bar-Graphic 显示气体浓度值和气体警报值

• 提供LED显示和Relay接点输出3个气体警报和1个故障警报

• 通过气体浓度值的Peak Hold功能了解警报状况便利

• 通过自体诊断试验功能内脏确保可靠性

• 通过微处理器内置的多种功能,用户可以任意设定环境

• 为与FAN 或外部警报装置联动提供Relay输出

Specification

 基本参数  ]

CA100 COM. ALARM UNITCA100 GAS ALARM UNIT
测定显示-4-Digit FND 数字显示, 30 LED Bar-Graphic 显示
显示单位: %VOL, PPM, %LEL
测定范围-1 ~9999 任定
警报设定-1st, 2nd, 3rd 警报任定, LED Bar-Graphic 显示
警报显示故障, 3级警报 LED故障, 3级警报 LED
听觉警报>90dB(蜂鸣器)-
输入信号-4-20mA DC (2 or 3 wire) / 供应电源: 24V DC/250mA
精度-FND Digital ±1% full scale 或 1 Digit
警报复原停止蜂鸣器 & Reset 电钮 & 外部 reset
Reset 电钮
自我诊断-Test 电钮
程序
模式
- 警报 复原方式(Auto/Manual)
设定3级警报
设定警报迟延时间
设定接电动作方式
输出信号RS-485 Modbus(选项)4-20mA DC
警报输出Fault, 3级警报, 蜂鸣器接点(AC 250V 3A/SPST)
Fault, 3级 Alarm 接点(250V 3A/SPDT)
使用温度 0~95% 相对湿度
使用湿度-20ºC ~ 60ºC
工作电压90V~250V AC/50~60Hz(选项: SMPS 电源) or 24V DC
消耗电量1 Watt (40mA@24V)4.3 Watt (180mA@24V DC)
Back-upCA100 Power unit(选项)
电源(选项)Ni-Cd battery: 24V 600mA/1300mA(选项)
壳体材料ABS 塑料
外形尺寸36.5(W) × 138(H) x116(D)mm
重量250g240g
安装方式Wall mount type(5,7,9,11,13 Channel),
Panel mount type, 19” rack type
认证电磁波(EMC):  KC: KN101 / CE: EN50270:2015

 结构  ]

• 材 质 : ABS 塑料

• 重 量 : 约 250g

• 外 观 : 36.5(W) × 138(H) x116(D)mm


[   电气   ]

•  工作电压 : 90V~250V AC/50~60Hz(选项: SMPS 电源) or 24V DC

• 消耗电量

  - CA100 COM. ALARM UNIT

     : 1 Watt (40mA@24V)

 

  - CA100 GAS ALARM UNIT

    :  4.3 Watt (180mA@24V DC)