(주)레존텍

제품정보

고객의 생명과 안전, 재산을 보호하는
글로벌 방재기술의 선두주자가 되도록 최선을 다하겠습니다.

불꽃감지기류

UVIR 계열품 | RFD-2FT5-I

RFD-2FT5-I는 화재의 자외선파장과, 적외선파장 영역을 분석하여 화재를 판별하는 불꽃감지기입니다. 90˚의 넓은 시야각 확보로, 최대 40m 영역을 신속하게 화재를 감지할 수 있으며, 자기진단 테스트기능, 방수, 방폭 구조로 설계되어 정유시설, 가스시설 등 산업현장에서 안전하게 사용 할 수 있습니다. 


RELAY 접점방식, 4-20mA 전류출력방식, RS-485통신방식 등의 출력처리방식이 모두 가능하여 외부 시스템과 유연하게 연동하여 사용 할 수 있습니다. 





 
 

제품 특징

• 적외선 자외선 복합 감지방식으로 신속한 화재 감지

• 태양광, 인공광 등 비화재보원에 대한 내성 강화 및 화재변별력 우수

• 내압방폭 및 분진방폭 인증 제품으로 위험지역 화재감지


제품 사양

[   기본사양   ] 

• 타입 : 자외선·적외선, 옥내형, 방폭형, 분진

• 공칭감시거리 : 40M 

• 시야각 : 90° 

• 사용온도 : -40 ~ +75°C 

• 보관온도 : -50 ~ +90°C 

• 습도 : 0 ~ 95%

• 방폭 등급 : Ex d IIC T5/T6 IP67(KGS) 

                      Ex tD A21 IP67 T100°C(KGS)

• 방수 등급 : IP67(KGS) 

• 출력 신호

 - Relay   

   화재 : 1A ( 250VAC, 30VDC ), A접점   

   오류 : 1A ( 250VAC, 30VDC ), A-B접점

 - 4 ~ 20mA 

 - RS-485


[  기능  ] 

- 센서 고장 진단이 가능한 자기진단 기능

- 원격에서 감지기 자기진단 ON/OFF 제어 ( BIT )

[    기구   ]
• 재 질 : Aluminum(6061)
• 표 면 : Anodizing Process
• 색 상 : 파랑
• 중 량 : 약 0.53㎏
• 외 관 : 64 × 64 × 75mm, 사각형
• 인입구 : Connector 1/2 inch PF

[   전기   ]
• 소비전력 : 최소2.0W / 최대3.6W
• 사용전압 : DC 24V, ( 17 ~ 32V )
• 소비전류
  - 평상시(화재감시) : 55mA
  - 화재시(화재감시) : 90mA
  - 자기진단 사용 : 120mA





관련 제품

TL205

RSC-08

RF-A-02 

BK-01